Disciplinas relacionadas y temas generales => Computación e Informática => Mensaje iniciado por: susojuarez en 26 Septiembre, 2022, 01:53 pm

Título: Controlador PI
Publicado por: susojuarez en 26 Septiembre, 2022, 01:53 pm
Buenos días:
¿Para introducir P e I en el bloque PID de Simulink, teniendo Kc y Ti (ganancia proporcional y tiempo integral), meto Kc en 'Proportional (P)', y Ti directamente en 'Integral (I)' o tengo previamente que hallar Kp/Ti?
ME REFIERO A INTRODUCIR LOS VALORES EN LA PANTALLA ADJUNTA.

(https://foro.rinconmatematico.com/index.php?action=dlattach;topic=121398.0;attach=25985)

Gracias.
Título: Re: Controlador PI
Publicado por: susojuarez en 27 Septiembre, 2022, 02:27 am
Me contesto yo. Creo que la respuesta es SI. Hay que meter la constante integral y por tanto Ki=Kp/Ti.